Хочу предложить всем, кто не слишком спешит делать ремонт, при этом имеет желание сделать все досконально - свои услуги.
У меня осталось желание сделать ещё лучше, чем себе (есть масса идей, которые мне реализовать не удалось в свое время ввиду ряда ограничений).
Итак, если вы планируете, пока дом не согрет как следует, неспешно заняться разводкой сантехники, электрики и тому подобными работами - по части электрификации всей страны я готов оказать посильную помощь в рамках нерабочего времени. Поскольку есть желание:
1. Помочь людям, которые не имеют опыта. По крайней мере - в виде консультаций.
2. Реализовать электропроводку и устройства щитка как для себя, либо ещё более совершенно (пределов нет! smile ).
3. С пользой провести имеющиеся выходные дни (не для кого не секрет, что деловая активность сегодня на очень низком уровне (не считая конца года)). Намечаются новогодние каникулы к тому же...
4. Заработать дополнительных средств (тут понятно smile - лишних не бывает).
Пишите - буду стараться помочь. smile

Update: Всем спасибо, кто дал мне возможность с пользой повести время, пока я был в поисках новой работы.
На данный момент я уже год как трудоустроен и свободного времени практически не осталось.
Физически к сожалению помочь нет возможности, но на ваши вопросы думаю время ответить найдется.
1514 просмотров

Читайте также:

  • Предлагаю услуги по ремонту квартир
    Предлагаю услуги по ремонту квартир

    Добрый день.Меня зовут Алексей.Я занимаюсь ремонтами квартир(опыт 12 лет) частично и под ключ(штукатурка,малярка,плитка,гипсокартон,электрика,сантехника и др.).Инструментом полностью укомплектован(...

  • Скидка -20% на абонемент. Занятия Вин Чун.
    Скидка -20% на абонемент. Занятия Вин Чун.

    НАБОР НОВОЙ ГРУППЫ ВИН ЧУН КУНГ-ФУ! Приходи заниматься и получи скидку 20% на месячный абонемент. Акция действует до конца января. Регистрация на тренировки по тел.: 050-448-32-21 или по ссылке.

  • КУХНЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
    КУХНЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

    А вы уже знаете как будет выглядеть кухня вашей мечты?

  • Открытие сайта
    Открытие сайта

    Друзья, мы рады презентовать Вам неофициальный портал комьюнити ЖК "Акварели". Он был создан для того, чтобы мы имели возможность обсуждать все возникающие и волнующие нас вопросы относит...

Комментарии (31)
SergeyD25 # 25 ноября 2014 в 16:46 0
Приветствую, интересует цена сбора щитка в личку
Roms # 26 ноября 2014 в 02:25 0
Отписал в ЛС :)
Roms # 4 января 2015 в 14:18 0
Практически готовый, один из вариантов щитков. Осталось совсем чуть-чуть...

ещё
GriGoR # 4 января 2015 в 14:50 0
Прикольно! А почему гребенки (соединительные шины) не использовались? Было бы еще эстетичней)) Также думал у себя о двух УЗО на 30мА и одном диф.автомате в ванну на 10мА. Но зачем три УЗО, если теоретически может хватить и одного?
Roms # 4 января 2015 в 15:08 0
Шины использовать нет смысла, поскольку нет больше 4-х в ряд. К тому же зажим 2х одинаковых диаметров более надежен в результате.
А 3 штуки УЗО для лучшей избирательности/селективности, по примеру частного дома. Самое основное - дабы не гасла, в случае аварии, вся квартира. Затем - лучше распределена нагрузка, ввиду большого количества потенциальных потребителей. Получилось в 2х комнатной квартире "размотать" порядка 400 метров кабеля, который сам по себе будет влиять (добавлять) на ток утечки. В общем вся идея в повышении надежности и отказоузойчивости.
Никаких случайных срабатываний, никаких перегретых контактов реле.
GriGoR # 4 января 2015 в 17:10 0
Сколько примерно получился ток утечки? Селективность разве смотрится между УЗО и автоматами? На что она влияет? И еще одно, почему реле напряжения на 50А? Я бы брал побольше, поскольку говорят что в них слабая контактная група.. Какой там входной автомат в квартиру?

Не сочтите за придирство. Просто, я себе в квартиру уже примерно составил схему и она чуть отличается.. Ищу истину))
Roms # 5 января 2015 в 05:21 0
По-поводу расчета тока утечки хорошо расписано здесь. О селективности я рассуждал в плане устойчивости питания всей квартиры в случае аварийного срабатывания одной из зон, в которой превышен порог утечки дифференциального тока. Либо тухнет полностью вся квартира, либо - есть варианты.
Реле напряжения бралось 50А (в частности имею информацию о изделиях DS Electronics) потому, что уже производителем заложены определенные параметры встроенного в РН реле. Применяются оно на один номинал выше (50А Zubr использует реле на 63А, 63А Zubr использует реле на 80А... от чего и цена заметно отличается от номинала к номиналу). Кроме этого в логику работы схемы заложен механизм определения переход синусоиды тока через ноль, для определения безопасного расцепления контактов реле, что в свою очередь так же заметно продлевает срок их службы.
Входной автомат на квартиру в подъездном щите установлен 50А.
З.Ы. Да и какие придирки? Мне хочется, чтобы как можно больше людей смогли сделать электрику в своей квартире наиболее безопасной и функциональной! smile
Roms # 4 января 2015 в 15:15 0
В моей квартире чудо-мастера строители установили щиток с применением гребенки

Спойлер
Как можно видеть - из-за особенностей подключения УЗО - всунули под "фазную" шину буквально вплотную нейтральный провод.
После таких примеров мне монтаж, с использованием шин, не улыбается вообще... лучше уж "петельками", медленно и аккуратно.
Roms # 4 января 2015 в 15:18 0
Кстати говоря, следующие пару щитков, которые появятся в обозримом будущем в этом блоге, будут как раз с использованием 2х УЗО smile .
Ярослав # 20 января 2015 в 03:35 0
Привіт Роман. А мона питання? Я бачу на фото що ввідний автомат на квартиру 50А. Тому хочу запитати: а як будуть захищені ПЗВ від групового навантаження більше номіналу самого ПЗВ (в даному випадку 40А)? Навантаження на ПЗВ першої групи (я так розумію це кухня) обмежує автомат в 32А, тут питання нема, а в 2-й і 3-й групі може "натягуватись" споживання аж до 50А , поки не виб'є вхідний автомат на квартиру (автомати по 16А в сумі по кожній окремо взятій групі це дозволяють).
Якщо я неправильно роздивився розводку ящика на фото , то відразу - сорі smile
Roms # 20 января 2015 в 04:07 0
Привіт! Ти дуже уважний wink . ПЗВ группу кухні захистив, а на додаток - обмежив споживання додатково тому, що на кухні сконцентровані найбільш потужні споживачі. Наприклад можлива одночасна експлуатація варочної поверхні та духовки, чайника. Натомість групи ванної та кімнат (коридора, лоджіі) хоча й мають богато ліній, але навантаження в них, як правило, носить більш расподілений епізодичний характер. Перевантажити контакти ПЗВ можливо мабуть тількі целеспрямовано ввімкнувши всіх користувачів одночасно. Але, як показує життя, цього не трапляеться взагалі. Тому вважаю друге и третє ПЗВ в беспеці smile . Все ж таки на них двох витривалості 2*40А - достатній ліміт. Власне це одна з причин, чому в схемі застосовано ПЗВ аж 3 шт.
Є ще такий варіант - можно було б замість першого ПЗВ застосувати відразу 2в1-му - Автоматичний ПЗВ, якій в собі вже має функції автоматичного вимикача.
Але, як на мене, не дуже подобаються рішення "all in one". Подруге - всі ПЗВ, які застосовані в схемі однакові, тому легко взаємозамінні. Такій мій підхід до цього питання.
Ярослав # 20 января 2015 в 10:02 +1
А я, для вирішення такого ж моменту, все таки закупив собі 2 дифавтомати на 40А - воно добряче дешевше аніж 2 шт дифреле номіналом в 63А. Ящик буде як і в тебе тут за тим же принципом розведений - взагалі-то іншої логіки й бути не може.
Roms # 20 января 2015 в 10:13 0
Ми тількі но з Morze спілкувались в тому ж питанні. Те ж саме - вийшло замість ПЗВ купити ДАВ за тіж гроші (зараз така плутанина с цінами старого/нового приходу poves ).
Як раз для його щитка на 2DIN/24 буде саме те, бо ще й місце економить.
Roms # 10 февраля 2015 в 07:48 0
Не так давно был построен (как и было анонсировано выше) ещё один аналогичный щиток, практически "брат-близнец", по немного упрощенной схеме.
Насколько я понимаю - такой вариант многим покажется наиболее оптимальным.

Спойлер
Ярослав # 11 февраля 2015 в 03:23 0
Привіт Роман. Дійсно, цей варіант ящика оптимальніший, чуток простіший, але різні приміщення, різні замовники, різні пріоритети. Вважаю цілком достатнім два ПЗВ на квартиру, хоча потрібно відштовхуватись не від "хочу два", а від грамотного групування ліній жилення під "дахом" дифреле. Щодо автоматів, я б, все-таки, ще додав після другого PF4 C40 003 ще PL4 C40, раз ти не любиш PFL4 C40 003 smile
Roms # 11 февраля 2015 в 03:52 0
Справа тут не стількі "люблю-не люблю", а в тому, що я завжди схилявся до думки, що кожен девайс/пристрій/спеціаліст повинен виконувати якусь одну функцію. Досконало! Але, як я бачу - час не стоїть на місці и напевне дуже скоро диф-автомати повністю витіснять з обіходу диф-реле, які все ж таки треба додатково захищати від можливих перенавантажень. А поки я продовжую ставити пару автомат+ПЗВ на лінії кухні, бо там високе навантаження найбільш вирогідне, бо тількі сама по собі варочна поверхня може забрати на себе більше половини всього доступного ресурсу. А от за другий ПЗВ я зовсім не переживаю, бо там навіть зважаючи на більшу кількість подведених ліній, перенавантаження не станеться, бо в цілому споживачі можливі до 2кВт і вмикатимуться не одночасно. С часом такі транформую цю позицію у більш компактне рішення. Я вже мабуть вище згадував, що в моєму квартирному щиті як раз стоїть (пока) диф-автомат на групу кухні, та два диф-реле на все інше. Яле таки місця замало для всьго того, що я туди добавив останнім часом - буду пізніше також переробляти/модифікувати/оптимізувати. :)
Ярослав # 11 февраля 2015 в 03:25 0
А в загальному klass
Roms # 18 марта 2015 в 13:08 0
Один наверное из самый лучших моих проектов... дали душу отвести :). Завтра будет совсем готов.



Лучший из-за того, что удалось наиболее аккуратно все скомпоновать. Хотя тут не обошлось без одного "фокуса". Для изготовления одного щитка использовались комплектующие из двух...

Update: finish. smile


Спойлер
Ярослав # 21 марта 2015 в 02:30 0
Привіт, Роман. Бачу, що в плані акуратності розведення ящика до тебе на стажування можна запросто німців присилати smile klass . Та буде питання - чому АВВ, і чому категорія В а не С - вона ж "універсальніша" за характеристиками? Бажання клієнта, цінова політика, чи вдалося знайти справжню німецьку зборку?
Ярослав # 21 марта 2015 в 07:52 0
Буквально тільки-що вийшов з Епіцентру - дифавтомат Еатон 40 А 30мА -1150 грн - це пипець просто. Реально зараз АВВ найдешевший - аналог згаданого Еатону вісімсот з лишнім грн. І автомати одинакового номіналу на 10-15 грн дешевші. Шнейдер-електрік дифи дешевші аніж АВВ, зате автомати дорожчі. Гривневі дороги ведуть до АВВ laugh
Roms # 21 марта 2015 в 17:20 0
АВВ дешевле - это нонсенс. Сейчас такой бардак с ценами - все зависит только от периода предыдущих закупок. Итон быстрее распродался - потому и быстрее зашел по новым ценам. Так что ловите момент!
Roms # 26 марта 2015 в 15:03 0
Немного посмотрел расклад по ценам - в Эпицентре сейчас аукцион невиданной щедрости! Таких цен нет нигде на АВВ. Консультанты ссылаются на какие-то особые условия на данном этапе. Демпинг какой-то - неиначе. Я любимой теще автоматику дома обновил.
Roms # 26 марта 2015 в 15:08 0
Вот такая популярная позиция доступна за 65грн, что является 50% реальной цены.
Roms # 29 марта 2015 в 11:37 0
Только успел порадоваться... как цены все "исправили". sorry
Ярослав # 31 марта 2015 в 08:44 0
Бував знову в Епіцентрі - дійсно АВВ "полетіло в небо". На даний момент ,з хороших , найдешевшим виходить Scneider Electric з серії "Домовий" - С16А - 85 грн виробництво Болгарія, а дифи їхні Made in Spain - не погано. Цікаво, що дифи виключаються в них окремо "язичок" при перенавантаженні чи короткому замиканні, та обидва "язичка" при спрацюванні деф.реле - такої фішки ні в кого більше немає. Тут в розділі Електрика хтось запитував чому в нього вибиває загальний при робочому лише холодильнику - ось і була б в них готова відповідь чи це коротить десь при певних умовах, або фонить на землю.
Roms # 31 марта 2015 в 14:46 0
Да, классная фишка. Кстати говоря - мой домашний щиток собран на шнайдере. В 2012 году это так же был один из оптимальных вариантов.

Одно мне не ясно - зачем они в своих дифах выполнили клеммы более плотно. scratch (читай нестандартно). УЗО - обычные, дифы - из другой оперы. Хотя с другой стороны контакты сделали "лесенкой" - можно при необходимости группировать 2-мя шинами N+1 (если б было их надцать к ряду например). Короче какую-то мысль они к ним приложили... теже "флажки" раздельные... прыкольно. удобно. информативно. klass
Roms # 31 марта 2015 в 17:49 0
И это... АВВ скажем так не "полетело в небеса"... оно просто "туда вернулось".
Ну упало на какое-то время - с кем чем не бывает?!! :)
Roms # 21 марта 2015 в 17:15 0
В основном все на данный момент закупались упреждая грядущие подорожания (до НГ). Да и против АВВ я ничего не имею. Так что клиент диктует, я могу лишь немного скорректировать.
Grigma # 26 марта 2015 в 16:12 0
Это мы тоже заметили! В Эпицентре реально немного снизили цены!!! Хотя поставки особо не менялись. Возможно не на все товары, но те, которые актуальны нам, внимание обратили.
Roms # 10 мая 2015 в 12:47 0
Вот уже по накатанной так сказать... очередной проект готов.


Спойлер
Roms # 10 мая 2015 в 12:55 0
И собственно разводка линий питания и освещения...

Спойлер
ну и инет/тв проложены так же с выводом до подъездного стояка.
все соединения выполнены при помощи скрутки и пайки.
Спойлер